Hallo zusammen.

Ich bin am Umbau zur Trockentoilette und muss den Wasseranschluss der Thedfordspülung stilllegen.
Unter dem Boden ist ein Y-, welcher das Kaltwasser zum WC und der Badarmatur aufteilt.
Ich such mir einen Wolf, es müsste da doch einen Blindstopfen geben, den man da aufstecken kann.
Oder kann man diese Verbinder einfach entriegeln und statt dem Y einen einfachen längsverbinder einsetzten? Falls ich die Schlauchschellen lösen müsste, wirds eine sehr enge Geschichte, da sich der Schlauch nicht biss zur Öffnung im Boden ziehen lässt.
Bin dankbar für Tipps oder andere Lösungsmöglichkeiten.

Gruss Markus

Bildanhänge
imagepreview

IMG_2505.jpeg

download


Aufgrund eingeschränkter Benutzerrechte werden nur die Namen und (falls vorhanden) Vorschau-Grafiken der Dateianhänge angezeigt Jetzt anmelden!

 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 17:00
avatar  jube
#2
avatar

Zitat von Jara04 im Beitrag #1
Hallo zusammen.

Ich bin am Umbau zur Trockentoilette und muss den Wasseranschluss der Thedfordspülung stilllegen.
Unter dem Boden ist ein Y-, welcher das Kaltwasser zum WC und der Badarmatur aufteilt.
Ich such mir einen Wolf, es müsste da doch einen Blindstopfen geben, den man da aufstecken kann.
Oder kann man diese Verbinder einfach entriegeln und statt dem Y einen einfachen längsverbinder einsetzten? Falls ich die Schlauchschellen lösen müsste, wirds eine sehr enge Geschichte, da sich der Schlauch nicht biss zur Öffnung im Boden ziehen lässt.
Bin dankbar für Tipps oder andere Lösungsmöglichkeiten.

Gruss Markus



Ich würde statt einem Y-Verbinden einen einfach Schlauchverbinder montieren. Ich kann nur nicht genau sehen wo das genau ist.

Was aber auch möglich ist, du klemmst an dem Magnetventit in der Toilette die Spannung ab und so kann in der Toilette nichts ankommen, und du hast ein dichtes System ohne viel aufwand.

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 18:37
avatar  Jara04
#3
avatar

[quote="jube"

Ich würde statt einem Y-Verbinden einen einfach Schlauchverbinder montieren. Ich kann nur nicht genau sehen wo das genau ist.
[/quote]

Hallo Jürgen.

Das denke ich auch, wird das beste sein. Dieses Y ist wenn das WC demontiert ist, unter dem Boden in Richtung Gang / Dusche.
Leider lässt sich die Leitung nicht weiter zur Öffnung ziehen, so dass man gut an die Schlauchschellen kommt. 🥴

Gruss Markus


 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 19:13
avatar  jube
#4
avatar

Hallo Markus,

Die einfachste Variante wäre, die Schläuche vir und hinter dem Y-Verbinder abzuschneiden, mit 20 cm Schlauch verlängern und 2 gerade Schlluchverbinder zu setzen und mit gute schraubbaren Schlauchschellen zu verbinden.
Ich nehme an du hast einen Schlauch aussen 10mm innen 8mm?

Wenn du willst kann ich dir das was du brauchst raussuchen und dir hier als liste einstellen.

Wenn du willst k

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 19:24
avatar  jube
#5
avatar

Wenn ich das so sehe steht irgendwo auf deinen Schläuchen die Größe

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 19:34
avatar  Jara04
#6
avatar

Danke, muss morgen nochmals nachschauen.

Gruss Markus


 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 19:39
avatar  jube
#7
avatar

Wenn ich dir Teile von guter Quali auflisten soll geb einfach Brescheid

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
16.02.2025 20:01
avatar  purple
#8
avatar

Ich wurde nur den Schlauch zur Toilette nach dem Y-Verbinder durchschneiden und beide Enden verschließen (dort, wo man am besten ran kommt und dass man das auch mal wieder rückgängig machen könnte). Wenn man den Innendurchmesser des Schlauchs kennt, dann kann man auch nacht dem richtigen Blindstopfen suchen.

Thomas

aus dem Land zwischen den Meeren

 Antworten

 Beitrag melden
17.02.2025 08:57
avatar  jube
#9
avatar

Zitat von purple im Beitrag #8
Ich wurde nur den Schlauch zur Toilette nach dem Y-Verbinder durchschneiden und beide Enden verschließen (dort, wo man am besten ran kommt und dass man das auch mal wieder rückgängig machen könnte). Wenn man den Innendurchmesser des Schlauchs kennt, dann kann man auch nacht dem richtigen Blindstopfen suchen.

Thomas


Thoams dein Einwand ist auch gerechtgertigt, nur wer eine TTT einbaut, hat im Regelfall alle Einbauten soweit entfernt, das ein neuer Schlauich beim rückbau auch nicht mehr der Rede wert wäre.

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
17.02.2025 12:07
avatar  Jara04
#10
avatar

Zitat von purple im Beitrag #8
Ich wurde nur den Schlauch zur Toilette nach dem Y-Verbinder durchschneiden und beide Enden verschließen


Hallo Thomas.

Ich darf nur den Schlauch welcher die Toilettenspülung war verschliessen, der zweite geht zum Wasserhahn im Bad.

Gruss Markus


 Antworten

 Beitrag melden
21.02.2025 17:25
avatar  Jara04
#11
avatar

So, Problem gelöst.
Als ich den nun nicht mehr benötigten Schlauch der WC Spülung unter dem Zwischenboden herauszog, was lacht mich an, ein gerader Schlauchverbinder. Warum hier nicht ein ganzes Schlauchstück bis zum Anschluss gezogen werden konnte, weiss der Himmel. Nein, mann hatte zwei kurze Stücke miteinander verbunden.
War jetzt mein Glück, so konnte ich das Y entfernen und durch den geraden Verbinder ersetzen 🤗.

Grüsse Markus

Bildanhänge
imagepreview

IMG_2510.jpeg

download


Aufgrund eingeschränkter Benutzerrechte werden nur die Namen und (falls vorhanden) Vorschau-Grafiken der Dateianhänge angezeigt Jetzt anmelden!

 Antworten

 Beitrag melden
21.02.2025 17:28
avatar  jube
#12
avatar

PERFEKT so hatte ich es gemeint, natürlich wenn kostenlos enen Verbinder bekommst umso besser

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
21.02.2025 17:30
avatar  jube
#13
avatar

Eine Beschreibung mit fotos nach dem Umbau wäre echt Super von dir, könnte dem ein oder anderen hier helfen.

Grüße aus dem mittleren Süden
Jürgen

Unterwegs mit dem Sunlight T69L


 Antworten

 Beitrag melden
21.02.2025 19:01
avatar  Jara04
#14
avatar

Werde ich machen.
Dauert er aber noch nen Moment.

Gruss Markus


 Antworten

 Beitrag melden
14.04.2025 17:41
#15
avatar

Zitat von Jara04 im Beitrag #14
Werde ich machen.
Dauert er aber noch nen Moment.

Gruss Markus


Ich finde es immer schade, das wenn einem geholfen wurde meistens keinerlei Rückmeldung mehr kommt.
Gruß Bernd


 Antworten

 Beitrag melden
15.04.2025 09:08
avatar  Jara04
#16
avatar

Hallo Bernd.

Sorry, ich habe es vergessen 🙈 hier noch zu schreiben, da ich das ganze im Umbau zur Clesana beschrieben habe.
Weshalb auch immer hat Chausson vom Y -verbinder die Wasserleitung zur Spülung nicht in einem Stück gemacht, sondern mit zwei kurzen, welche mit einem geraden Verbindungsstück zusammen gesetzt wurden.
Dieses konnte ich perfekt dazu verwenden. Y raus, geraden rein und die Spülleitung ist ausser Betrieb.

Gruss Markus